避難について

サシャさん
(No.1)
教材には2以上の避難階段や廊下の幅については記載がありますが、避難階段から道路まで、居室から直通階段までの距離は記載がなく数字がごちゃごちゃです。
公式のホームページはありますでしょうか。
また、避難に関する出題されそうな問題はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2024.11.09 13:28
★☆さん
(No.2)
避難規定についてはあまり細かいところまで出ないような気がしますが、基本的なところで言うと次のような整理でしょうか。

●共同住宅の通路幅
 片側廊下 1.2m以上
 両側廊下 1.6m以上

●共同住宅の階段幅
 原則 75cm以上
  200㎡超 120cm以上
  外階段 90cm以上 

●直通階段
 避難階or地上まで直通であること(連続性と最短経路)
 6階以上と、5階以下でも100㎡超(耐火or準耐火は200㎡)の建物は2つ以上の直通階段が必要
 ※ 居室の各部分から階段までの歩行距離30〜60m(モノによって違う)
 ※ 階段から敷地出口までの歩行距離30~50m(モノによって違う)

●非常用避難口
 3階以上で31m以下なら非常用進入口
 31m超なら非常用昇降機(EV)


なお、※部分は細かすぎて出ないと個人的には思います。
2024.11.09 14:52
サシャさん
(No.3)
とても分かりやすいです!!
ありがとうございます!!
2024.11.09 16:20